مناقشة حول اختيار المواد اللازمة لطبقة التدريع لحوامل الكابلات

إحدى الوظائف المهمة لحوامل الكابلات المحمية هي حماية إشارات كابل التحكم الداخلي من التداخل بواسطة مجالات الإشعاع الكهرومغناطيسي. تظهر المواد والهياكل المختلفة معدلات امتصاص متفاوتة للتداخل الإشعاعي؛ ولذلك، يجب إيلاء اعتبار شامل لاختيار المواد، وهيكل المواد، وقابلية التصنيع، والتكلفة، وفعالية التدريع.

 

1. تحليل النطاق الترددي لمصادر التداخل الإشعاعي: ينشأ التداخل الإشعاعي بشكل أساسي من ثلاثة جوانب: 1) التداخل الناجم عن الصواعق؛

1) يحدث التداخل الكهرومغناطيسي الناتج عن طفرات تفريغ البرق في المقام الأول في نطاق التردد 1.5-2.0 كيلو هرتز. 2) يمتد تداخل الإشعاع المكاني البيئي، مثل الموجات الدقيقة والاتصالات والبث والتلفزيون، عادةً من عشرات ميجا هرتز إلى عدة جيجا هرتز. 3) ينشأ التداخل المكاني قريب المدى عندما يتم تركيب خطوط إشارة التحكم وخطوط إمداد الطاقة معًا في نفس المساحة، مما يؤدي إلى نوعين: أ) منخفض إلى متوسط يتم إحداث تداخل التردد في الغالب، بما في ذلك التداخل تحت توافقيات ترتيب العشرات (المستحث بالتيار بشكل أساسي) والتداخل الحث الكهروستاتيكي (المستحث بالجهد في المقام الأول). ومع ذلك، يتطلب التداخل المستحث شرطين: (1) محاذاة متوازية مع خط الإشارة المتأثر على مسافة ممتدة؛ و (2) القرب من خط الإشارة (ضمن مستوى المليمتر). يمكن تخفيف هذا النوع من التداخل بشكل فعال عن طريق فصل خطوط إمداد الطاقة عن الموصلات ذات الجهد المنخفض باستخدام الأقسام. ب) تداخل التردد المتوسط ​​إلى العالي هو في الأساس إشعاع كهرومغناطيسي، مع توافقيات عالية الترتيب تولدها خطوط إمداد الطاقة التي تعمل كمصدر أساسي.

يوضح التحليل أعلاه أن تداخل الإشعاع المكاني يقع في الغالب في نطاق الترددات المتوسطة إلى العالية، ويمتد من عشرات الميغاهيرتز إلى عدة آلاف ميغاهيرتز.

 

2. قابلية مواد التدريع للتكيف مع الهياكل المختلفة: يتم تصنيف مواد التدريع إلى نوعين على أساس هيكلها. النوع الأول يتكون من هياكل مغلقة مثل الأغشية والصفائح ذات تكوينات كثيفة وخالية من التجاويف. النوع الثاني يتميز بهياكل مسامية مثل أنماط الشبكة. في الهياكل المسامية، يظهر قطر المسام علاقة إيجابية مع الطول الموجي للموجات الكهرومغناطيسية المسببة للتداخل، مما يعني أنه يتناسب عكسيا مع تردد إشارة التداخل. وبالتالي، فإن طبقات التدريع ذات النمط الشبكي تكون فعالة فقط ضد إشارات تداخل الإشعاع الكهرومغناطيسي منخفض التردد. بالنسبة لإشارات التداخل الكهرومغناطيسي المكاني المتوسطة والعالية التردد، يلزم وجود مواد حماية كثيفة.

 

3. يتم قياس فعالية التدريع عادة بالديسيبل (ديسيبل). يحدد فقدان الامتصاص الكهرومغناطيسي A لمادة التدريع مستوى فعالية التدريع - كلما زاد فقدان الامتصاص، زادت الفعالية. يتم إعطاء فقدان الامتصاص الكهرومغناطيسي بالصيغة التالية:

حساب فقدان الامتصاص

page-445-170

يظهر فقدان امتصاص التدريع للمادة ارتباطًا إيجابيًا بـ 3.4 طن (حيث تشير t إلى سمك طبقة التدريع) ويرتبط بشكل إيجابي مع الجذر التربيعي لمنتج f (تردد مصدر التداخل)، والموصلية μ لمادة طبقة التدريع، والنفاذية μ₀ (مع الموصلية النسبية ونفاذية النحاس كلاهما مضبوطان على 1.0). تختلف متطلبات فعالية التدريع عبر التطبيقات المختلفة، حيث تتراوح بين 10-50 ديسيبل (أي حجب 90%-99.999% من إشارات التداخل الكهرومغناطيسي) أو أعلى من ذلك؛ وينبغي تحديد قيم محددة وفقا للمعايير المعمول بها.

يوضح التحليل أعلاه أنه من حيث فعالية التدريع وقابلية التصنيع والتكلفة، فإن استخدام الأفلام أو الألواح المعدنية كطبقة تدريع لحوامل الكابلات هو الخيار الأمثل. يحقق هذا النهج كفاءة حماية تتراوح بين 40-60 ديسيبل (أي حجب 99.99%-99.9999% من إشارات التداخل الكهرومغناطيسي) مع توفير قابلية تصنيع ممتازة ونسبة أداء مناسبة من حيث التكلفة.

 